D'accord merci Vincent. Tu me diras si un 500VA tient le coup.
Ton onduleur est-il Online ou offline? quelle est dans ce dernier cas le temps de microcoupure en cas de mise en service?
A défaut je pensais faire un système d'interrupteur avec un relai à réarmer manuellement en cas de coupure (pour éviter que le courant ne revienne tout seul avec la tête fixe)
Mais le mieux c'est clair est d'avoir un onduleur , tant pour le bien être des circuits électriques que pour sauver la pièce...
Recommended Posts
vincentd 0
J'ai fait une mesure au wattmètre : l'UM² consomme entre 80W (plateau à 50°C) et 200W (plateau à 75°C - défaut PLA) en fonctionnement, donc un onduleur de pour PC devrait faire l'affaire.
D'après les spec, il te faut au moins un 240VA (24V à 10A), sachant que pour ce genre de chose il vaut mieux surdimensionner. Je devrais faire un essai avec mon onduleur pour voir, c'est un 500VA.
Ce qui m'interpelle, c'est le comportement de l'UM² après la coupure. Je rejoins ton questionnement sur les conséquences d'un arrêt de la tête dans cette position.
Link to post
Share on other sites